FB4程序是否有问题,借这个话题我简单说说异步子程序的实现设置:
首先要修改OB100中的FB1参数,NVKomm:=true;
创建DB100,将程序的路径名称保存在数据块中;
创建FC100,调用FB4和FC9;FB4是NC程序与中断号建立对应关系;FC9的功能是检测到PLC状态,触发中断激活子程序;
CALL FB4, DB101;
Req:=自定义按键触发FB4与NC程序与中断号关系;
PISErvice:=固定格式;
Unit:=1通道1;
Addr1:=指订的nc程序名称;.......
WVar1:=中断号....
Error:=出错标志;
大致就这个定义步骤;
5.在OB1中调用FC100(先要下载DB100,DB101,FC100)
6.编写异步子程序,程序名任意,不能编辑中文,编辑后记得要存盘;
7.激活ASUP;
大致就这个步骤,希望能对大家有帮助