西门子变频器mm420,电机通过滑触线接到变频器,现在出现滑触线集电器掉下来。相当于电机缺相了,变频器没有报警,而且还产生干扰,个别输入点乱跳。请问MM420变频器怎么设置啊?
滑触线的应用如果有要求较高的场合一般设计为双触点,即采用两组滑触头。确保一组出现跳动(滑触线过长必然会有膨胀缝)或单组触头链接问题造成的通电不畅。
变频器对输出断线造成的缺相而未报警这个很不好说,如希望增加此类问题检测和报警,采用外部增加零序监视器+互感器的方式也很多。响应也蛮快的。