回复:如何在报警栏中显示出上位机与plc断线故障?

柳林

  • 帖子

    925
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2005-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-06-29 07:59:07

0楼

这要知道。当plc故障时wincc里面采集的外部变量是全部复位还是保留最后一次采集的值;如果是复位就用全局脚本比较外部变量的值,只要外部变量一直是0就置一个内部变量为1报警,如果是保留最后一次采集的值,就比较有没有变化,变化就置内部变量;-----