回复:EM231模拟量输入模块,识别的信号有问题,读不出正确的信号是什么原因?

西门子哎呦不错

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2017-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-28 11:36:45

6楼

展开查看
以下是引用海上漂1在2017-12-28 10:48:15的发言 >3楼

 电势差引起的  将模块和PLC使用相同的电源 或者 将模块的输入 负极接地 看看实际值 

谢谢各位,解决了,M接24-和M接信号电源的地我都试过了,

有读数了,

M 24- 接的 读数不稳定,跳动,

M接到信号地,读数正常,稳定了。测试了,变化也正常了。