回复:你的高速计数器响应频够吗

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-29 11:33:35

2楼

展开查看
以下是引用不断攀登在2017-12-29 09:40:36的发言 >

方季 大侠 说的在理。方波的占空比尽量是50%。好计算好采集。

不断攀登公子,各位观众,问题是我们面临的高速信号,除了编码器发出来的能够达成50%占空比,还有什么可以?电机转一圈检测一个信号,用霍尔和小磁铁,信号的占空比只有6%。你何来的持续时间反应时间给plc?电机的转速霍尔的频率只有50hz,20毫秒周期。算上6%的占空比,on时间只有1.2毫秒。你原以为我扫描周期5毫秒,大可以用一般输入点接收这个20毫秒周期的信号。结果出事了。而1.2毫秒on时间的正方波信号,就是417hz了。看,50hz的信号需要417hz带宽的容量去接收。是不是感到很意外?