回复:1500CPU,上位机做模拟量的历史记录有没有好方法?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-30 18:55:13

3楼

展开查看
以下是引用xinshiji168在2017-12-30 16:48:38的发言 >2楼

是模拟量的记录,在上位机上以历史曲线的形式显示,可以查看最近一段时间的记录。你说的,我不懂了

以下是引用yming在2017-12-30 13:18:03的发言 >1楼:什么的历史记录?不...

引用1楼详细内容:

什么的历史记录?

不懂WinCC。

我现在数据都用LOGO!(几百元)来自动采集、记录。事件触发、记录到SD卡上。2万条记录/文件。

需要时,远程PC直接上传,CSV格式,Excel直接打开。

反正LOGO!也可以通过 Modbus_TCP与其他PLC(1200/1500)互联、交换数据。



LOGO!是西门子一款微型PLC。左上角的西门子官方旗舰店有卖。我用它那个无显示的24V基本模块,它自带有4路模拟量输入口。分辨率1/1000;记录速度(写卡速度)0.5秒/次。可以远程上传记录文件。操作简单。对于低速的记录还是不错的。

而1200基本模块本体则是自带两路模拟量输入;而精度为1/27648。

也可以写卡(写到装载存储器)。需要在TIA中上传。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?