恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-31 22:59:51
1楼
1、增量式编码器吗?它没有计数功能,只提供计数用的脉冲。
2、复位脉冲有控制HC0吗?没接入,就不会受复位脉冲影响;
3、中断和主程序是异步执行的,你如何同步它他们的操作?
4、物理方式使编码器变化?怎么做到的?
5、100的计数,对应的转角是多少?你的机械会产生这个波动?
不要怀疑HC0有什么缺陷,它能在100kHz的速率下,不漏、不多一个脉冲。