兵斑,我的优化过程如下:
P60=5
P68=0
P71=400
P95=10
P100=4
P101=380
P102=8.4
P103=0优化后变为45%
P104=0.82
P107=50
P108=1445
P109=2
P113=26.44
P114=0
P115=1
P130=11
P151=512
P339=0
P340=2.5
P350=8.4
P351=380
P352=50
P353=1500
P354=26.44
P357=1.2
P452=110%
P453=-110%
P60=1
P128=12.6
P462=10
P464=10
P115=3
结束
电机参数:电压380V 电流8.4A 功率因数0.82 转速1445 极数4
根据你的负载类型,选一个可以对应的P114内容。你的负载应该不是泵或风机吧?