近段时间公司为降低成本,使用回收料来做低端的薄膜产品,因为回收料的流动性和好料不同,挤出机螺杆最原始设计是按照好料的流动性来设计螺杆的。造成螺杆吃料不好。

造成挤出机压力控制波动比较大。电机频率波动在正负2.5HZ震荡,工艺要求在正负1HZ以内,造成出料量不均匀,影响产品厚度。


开始也是调整PID参数,可能厂家PID做的不是很好,我调整始终不是太好,后突然想起是否为原设置的电机加减速时间太短造成响应太快造成震荡,可以尝试加大加减速时间来缓冲试试,立即找到控制西门子电机的70VC内加减速参数P462,P464。

查看加减速时间为2秒,是有的短了,尝试设置为6秒后,效果立即显现,挤出机速度控制在1HZ以内了。基本满足工艺要求了。