回复:加大变频器加减速时间,减少挤出机运行波动范围大问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-01 18:50:15

1楼

这种问题,在变频器上解决确实比较安逸了,PLC的PID只管全范围内快速定位。
我比较常用的是:
1.模拟量控制变频器时,模拟量滤波时间适当加长,比如加到5秒那么PID输出跳变不会造成变频器输出跳变不会引起反馈信号跳变PID有个稳定的反馈信号;
2.PID输出0~100%对应调节范围比如对应最高55Hz最低30Hz而不是0~55Hz,这样快速定位波动范围就不会太宽;
3.根据情况适当增加变频器加减速时间。