恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-01 19:20:50
32楼
电机功率是4kw的。越小的电机做出来的励磁值越大,这么小的电机我觉得做不到30
p216的滤波时间可以改大试试啊,比如50ms。
动态优化536的值改为50%,再做优化,空载优化,多做几遍,我最少都是做两遍、
精华帖版主置评:也给北雪5星奖励。为什么?因为你提到了一个参数,就是P536.调节器的系数。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主