回复:加大变频器加减速时间,减少挤出机运行波动范围大问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-01 20:19:08

3楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2018-01-01 18:50:15的发言 >1楼:这种问题,在变频器上解决确实比较安逸了,PLC的PID只管全范围内快速定位。 我比较常用的是: 1.模拟量控制变频器时,模拟量滤波时间适当加长,比如加到5秒那么PID输出跳变不会造成变频器输出跳变不会引起反馈信号跳变PID有个稳定的反馈信号; 2.PID输出0~100%对应调节范围比如对应最高55Hz最低30Hz而不是0~55Hz,这样快速定位波动范围就不会太宽; 3.根据情况适当增加变频器加减速时间。

Z侠说的很全面,向你学习啦!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。