回复:全闭环控制请大家一起讨论一下思路

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-01 23:37:18

48楼

起重机行业采用高低速轴双编码器做断轴保护的方案有很多年了,几乎与变频方案是同步的,从我刚开始工作时就已经开始用了,而且现在应该是行业保准及标配了,我不知道楼主在起重行业混了这么多年,这个难道不知道吗?


标准的做法是:电机编码器进一分二脉冲分路器,一路进变频做速度闭环控制,另一路进PLC与低速端编码器信号做差分比较判断是否断轴(最好用A/B/Z相)。不能使用通讯传递速度信号,那是滞后与滤波的。


另外断轴算法也不仅仅是上述公式,起重机机械不属于精密机械,电机减速机及卷筒组成的传动系存在较大的回隙,要求快速响应并且防止误报的话对细节处理还是有一定要求的。响应速度的快慢,对断轴后下坠高度的控制是有直接关系的。


目前来说,一般应用S7-200SMART,S7-1200的基础型号都是比较适合做这方面的控制任务的,但是通讯归通讯,必要的硬线控制还是必须的。高大上方案有专门的安全系统,可目前国内常规起重机连个安全继电器都不用的。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:精彩回复。好分享。kdrjl