恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-02 09:56:42
9楼
我这个设备使用了12年了,可能是磨损的缘故吧,近几年吃料效果差了比较多,计量泵定速,计量泵进口安装压力传感器,这个压力传感器作为控制点,保证计量泵进口压力不变,计量泵前面有滤网,挤出机速度有PI压力控制了,如果滤网堵塞了一点,挤出机速度就动态增加,前一段时间挤出机速度震荡的厉害,调整PI数值基本上都没有什么 效果,有时都不能使用压力控制了,目前是将设置的压力降低了一点,再次将加减速时间设大了一下,目前就基本上稳定了可以压力控制了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主