负载变化导致的电流增大,会受限(或受控)于电流或转矩限幅(比如P171/P181等)。而故障代码为3的F030,通常是因为电流不受控导致的。
因而,还是要去查可控硅,查触发脉冲是否有问题。
另外,你如果是直流侧快熔也烧,怀疑电机还是有问题的(重点查一下补偿绕组)。如果电机出问题,电流也是有可能不受控。