笔记本电脑与CPU网口用网线直连时网口莫名损坏!

5103

18

2018-01-03 10:36:48

有一台新设备,控制系统主要有S7-200 SMART PLC、SMART LINE 700 IE触摸屏、丹佛斯FC-360变频器、SINAMICS V90 伺服驱动器、SIMOTICS S-1FL6伺服电机和3台永宏牌FBS-20 PLC等组成,具体如下:

CPU ST40 6ES7 288-1ST40-0AA0

EM DR16 6ES7 288-2DR16-0AA0

EM AM03 6ES7 288-3AM03-0AA0

SB CM01 6ES7 288-5CM01-0AA0

SINAMICS V90 伺服驱动器 6SL3210-5FB10-8UA0

SIMOTICS S-1FL6 伺服电机 1FL6042-2AF21-1AA1

SMART LINE 700 IE触摸屏 6AV6 648-0CC11-3AX0

丹佛斯FC-360变频器 FC-360H3K0T4E20H2BGC

永宏PLC FBS-20MNT2-AC SINK

永宏PLC信号板 FBs-CB5

    连接方式:

1、CPU ST40通过集成的 RS485 端口(端口 0)和SMART LINE 700 IE触摸屏采用MPI通讯;

2、CPU ST40通过SB CM01通讯板RS485 端口(端口 1)和3台永宏PLC+信号板 FBs-CB5采用MODBUS通讯;

3、3台永宏PLC分别和3台SINAMICS V90 伺服驱动器利用外部脉冲实现速度控制。

    我方为甲方,设备提供方为乙方,买卖合同约定PLC不设置密码,因此,乙方向我方提供了源程序。我作为甲方技术负责人,为了验证源程序是否为最终程序,就在设备安装调试阶段用自用的笔记本电脑网口连接CPU ST40,是网线直连的,没有用路由器或交换机设备,连续试了我的2根网线,都无法实现CPU ST40和STEP 7-Micro/WIN SMART之间的连接,后来从厂家技术人员借了根网线,就是这根线出了奇迹般的事,让我有苦说不出。

    我用这根从厂家技术人员借来的网线,一端先插入电脑网口,另一端在插入PLC网口的瞬间,运行中的CPU ST40瞬间停止,STOP灯常亮,ERROR故障灯常亮,SMART LINE 700 IE触摸屏通讯中断,断电、通电,故障照旧,再次断电、通电,故障依旧,后来通知厂家技术人员,厂家技术人员用TP-LINK无线路由器和CPU ST40连接,但也通讯失败,然后就告诉我CPU ST40坏了。。。。。他竟然告诉我CPU ST40坏了!!!

    后来,厂家技术人员拆走了这个CPU ST40,我查看了接线,整个控制系统没有使用PE接地线,所有模块的PE端子悬空为接线。

    后来,我和乙方技术人员交涉,乙方技术人员竟然说:“我不知道你怎么弄得,把它给弄坏了,我得想你学习,你是高手,我都不会咋把它弄坏!”

    后来我把此事经过上报公司领导,我作为甲方代表,和乙方交涉后,乙方补发了一块已下载程序的CPU ST40,由于十一放假,次CPU ST40目前还没有安装到设备上。


    我存在的疑问是:

1、笔记本连接网口能损坏CPU ST40吗?

2、损坏和CPU ST40等所有模块没接PE端子有无关系?我自己觉得关系不大。

3、会不会是厂家在程序内或者那根网线上做了手脚?比如利用通讯中断,在我连接网口的时候自动激活中断,进入死循环的中断程序中,使CPU ST40报错????


请各位自控高手们想想,帮忙判断一下,这种故障是怎么发生的!