回复:一个温度变量要求控制,如果用PID调节,怎么能控制2个阀门呢???

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17405
  • 精华

    65
  • 被关注

    919

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-06-29 16:16:41

0楼

pid的输出0~100,0~50进行一次变换,0~100(控制一个阀门的比如是冷水);50~100进行一次变换,0~100(热水)冷水控制的0~100变换成0~27648,控制一个阀门;热水的0~100变换成0~27648,控制另外一个阀门。这就是分程控制