runtime提的很对。硬件是前提,而且,80并联24脉,也只能是通过变压器的组别来实现错角度。80本身是没有这个功能的。

至于参数配置,我觉得你可以试试1主3从,主机双环,从机纯电流环,当然,如果是4象限装置,注意四机之间要进行转矩互锁。

其他应该没啥好说的,和单机一样一样额。。