你的问题可分两点。 

1、我将MD14512[4]设置成1,监控plc发现db20.dbx104.1=0没有变化

设置方法没问题,但数据生效方式没有达到要求,该数据需要在制造商权限下更改并且更改完之后需要对系统进行重启,因为系统必须重启后对DB20数据区域刷新。


2、我将强制db20.dbx104.1=1,发现MD14512[4]中的值也没有变化,疑惑中

DB20数据是单向传输的,也就是NC给PLC的,你无法通过PLC强制NC侧的数据,如果你想双向传输就得使用别的方法,DB20一般是制造商用来传输标准数据或者配合安全功能使用的,比如系统润滑、激活测量系统等等。