恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-04 00:18:33
54楼
谢谢Z版的经验!
你说的不建议通讯意思是不建议带DP通讯的编码器吗?
电机上的编码器脉冲我现在是通过DP通讯读取变频器的状态字来获取
低速轴上的编码器是直接接入1200的高速计数器,
通过以上获取到的两个编码器脉冲值来进行斜率计算,误差大于xx脉冲超过xx时间就立即报警停止。
我认为DP通讯在MS级别理论上读取变频器的控制字来获取闭环编码器脉冲应该是可行?
我讲了这么多白讲了。
楼主,总之一句话,你最后那句结论是错误的,甚至我可以断言你没有做过这方面的实践,编程或者调试。
西家的闭环驱动MM440/G120/S120/V90,你倒是通过PLC读一个编码器的实际脉冲值我看看。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主