谢谢Z版的经验!
你说的不建议通讯意思是不建议带DP通讯的编码器吗?
电机上的编码器脉冲我现在是通过DP通讯读取变频器的状态字来获取
低速轴上的编码器是直接接入1200的高速计数器,
通过以上获取到的两个编码器脉冲值来进行斜率计算,误差大于xx脉冲超过xx时间就立即报警停止。
我认为DP通讯在MS级别理论上读取变频器的控制字来获取闭环编码器脉冲应该是可行?
我的理解是,电机轴和低速轴都应该用编码器来获得该值。分子与分母才能在时间上一致。刚好看卷曲的直径计算里面就有这个,带材线速度和卷曲电机转速都是编码器直接获得的,然后相除求卷径。你这个断轴检测和卷径的可靠性检测有异曲同工之妙。
顺便啰嗦一句,我看S120的DCC卷曲工艺块里面就有对卷径可靠性判断,方法就是卷径增加的斜率不能大于计算机采样后理论计算的值。