恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-04 07:36:07
58楼
我讲了这么多白讲了。
楼主,总之一句话,你最后那句结论是错误的,甚至我可以断言你没有做过这方面的实践,编程或者调试。
西家的闭环驱动MM440/G120/S120/V90,你倒是通过PLC读一个编码器的实际脉冲值我看看。
Z版!
是的!我后面那句话说错了,不是控制字,是过程状态数据字,这里还没有确定变频器的型号,只是讨论通过1200+DP读取变频器的过程数据字来获取编码器脉冲值。
暂且理解为可以读取变频器获取闭环编码器脉冲值,采用DP通讯。
通过DP获取变频器读取到的编码器脉冲延时会超过100ms?读取变频器里面的脉冲与卷扬上的脉冲我设置的滤波时间是350ms理论上变频器反馈的数据响应慢一点可以接受的。
Z版的工程经验丰富,非常感谢您的跟帖,还希望你继续指教!!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主