遇到过烧SMART网口的,只要网线共模电压过高时间长了烧烧烧,电路板都烧穿,就像以前的200CN RS485口烧糊了。
但是你说的一插上就烧那就可能是静电击穿了,而且还是能量很高时间不短的静电击穿。你的网线不停的蹭你的毛茸茸皮革衣服制造大量的静电?然后你又是戴手套隔离静电直接把高能网线一插进去啪的就击穿处理器了?
至于不接地就捣鼓PLC之类的,我是不敢尝试了,西门子的东西不接地就开干被烧掉很正常。
再有就是人家的设备还在调试阶段就不要去动。
再给你个建议,买个USB接口的网卡来调试PLC安心调试很多,起码不用担心主板没网口、不用担心主板网口电压高烧PLC。