安装时电缆敷设不合要求,国产变频器干扰比西门子差的太多,你这是一个综合性的问题较多,有干扰,有接地松,有DP头溶连,请问丢站最终确认是变频器干扰的问题吗?还是变频器干扰的是从站的I/O正常工作?
最终确认干扰来自变频器,当采用星-三角启动方式临时处理时,干扰“消失”,这个消失的判断是没有再次丢站为依据。