你这个问题范围很广。

刚刚在昨天就遇到这样一个情况,当电机重载后,有一路模拟量数据超范围,但但几秒后电机变轻载又恢复正常。

因为有其它事情急于处理,我临时在模拟量输入侧增加了一个条件判断,当模拟量输入数据超差时,断开模拟量输入的转换,恢复后按原输入处理,虽然仅仅是在模拟量输入侧添加了一个比较指令,但能够避免因模拟量输入超差引起的设备停机故障,待日后有时间再“收拾”它。