350毫秒的自由落体高度是600mm,这个指标能接受吗?
引用58楼详细内容:
Z版!
是的!我后面那句话说错了,不是控制字,是过程状态数据字,这里还没有确定变频器的型号,只是讨论通过1200+DP读取变频器的过程数据字来获取编码器脉冲值。
暂且理解为可以读取变频器获取闭环编码器脉冲值,采用DP通讯。
通过DP获取变频器读取到的编码器脉冲延时会超过100ms?读取变频器里面的脉冲与卷扬上的脉冲我设置的滤波时间是350ms理论上变频器反馈的数据响应慢一点可以接受的。
Z版的工程经验丰富,非常感谢您的跟帖,还希望你继续指教!!
引用54楼详细内容:
我讲了这么多白讲了。
楼主,总之一句话,你最后那句结论是错误的,甚至我可以断言你没有做过这方面的实践,编程或者调试。
西家的闭环驱动MM440/G120/S120/V90,你倒是通过PLC读一个编码器的实际脉冲值我看看。
引用49楼详细内容:
谢谢Z版的经验!
你说的不建议通讯意思是不建议带DP通讯的编码器吗?
电机上的编码器脉冲我现在是通过DP通讯读取变频器的状态字来获取
低速轴上的编码器是直接接入1200的高速计数器,
通过以上获取到的两个编码器脉冲值来进行斜率计算,误差大于xx脉冲超过xx时间就立即报警停止。
我认为DP通讯在MS级别理论上读取变频器的控制字来获取闭环编码器脉冲应该是可行?
引用48楼详细内容:
起重机行业采用高低速轴双编码器做断轴保护的方案有很多年了,几乎与变频方案是同步的,从我刚开始工作时就已经开始用了,而且现在应该是行业保准及标配了,我不知道楼主在起重行业混了这么多年,这个难道不知道吗?
标准的做法是:电机编码器进一分二脉冲分路器,一路进变频做速度闭环控制,另一路进PLC与低速端编码器信号做差分比较判断是否断轴(最好用A/B/Z相)。不能使用通讯传递速度信号,那是滞后与滤波的。
另外断轴算法也不仅仅是上述公式,起重机机械不属于精密机械,电机减速机及卷筒组成的传动系存在较大的回隙,要求快速响应并且防止误报的话对细节处理还是有一定要求的。响应速度的快慢,对断轴后下坠高度的控制是有直接关系的。
目前来说,一般应用S7-200SMART,S7-1200的基础型号都是比较适合做这方面的控制任务的,但是通讯归通讯,必要的硬线控制还是必须的。高大上方案有专门的安全系统,可目前国内常规起重机连个安全继电器都不用的。
600mm可以接受的!