回复:全闭环控制请大家一起讨论一下思路

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-04 20:12:33

65楼

展开查看
以下是引用Zane在2018-01-04 19:02:34的发言 >63楼

是的,在较短的采样时间窗口内,低速轴编码器的脉冲增量N1×减速比 减去 高速轴编码器的脉冲增量N2后的绝对值,应该始终小于一个固定范围的值,无论运行速度的快慢,另外还可以加上两个编码器的转向一致性辨别。

以下是引用cs19104在2018-01-04 06:59:29的发言 >57楼:把两个编码器返回码...

引用57楼详细内容:

把两个编码器返回码数全部进plc进行比较,算出允许误差与实际误差进行比较。

也可以使用 N1*减速比/高速轴编码器脉冲的绝对值 .比较误差 >x%<x%来判断是否斜率不一致?


这个是做速度判断,来判断速度误差是否大于百分之多少来进行紧急制动。



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl