回复:smart200如何间接寻址?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15504
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-04 22:38:26

2楼

200的间接寻址比你熟悉的这个复杂很多。你要有心里准备。

200要完成这推功能差不多要三倍的程序量。

mov &vb0 vd0(建立对v区的指针。也就是形成E的作用)

add vd12 VD0 VD16(vd12就是你的E的值。vd16就是D0E)

add 100 vd16 vd4(vd4就是D100E)

add 200 VD16 vd8(vd8就是D200E)

(上面这个过程也只是顶你写一个E字)

mov *vd4 *vd8(主体mov指令)

add vd12 2 vd12 (E的增量。不是加1喔。)

vd12>= 10(E的限幅)(为何不是5?)

mov 0 vd12 (E的归零)

大概是这样