串行连接可以节省电缆,按照你说的放射行连接倒是可以节省电缆,但是如果从站间有一个断掉了,后面的就都断了,这种放射行的连接可以保证一个从站掉站时不影响其他站的工作。
为了避免数据传输错误,在485总线的布线设计和施工中,一般应采用手牵手的总线拓扑结构。最好不要采用星型拓扑结构,否则会产生反射信号,影响通信质量。采用手拉手方式如果通讯线断了后面的设备通讯就全断了,甚至出现失去中断电阻,整个通讯都通讯不上。放射性的通讯方式影响通讯质量,实际中485通讯多采用手来手方式。对应Profibus通讯,有的设备对不同的连接方式有不同的接法,要看具体情况。