回复:S7 1200, 1500 IE 定时器的工作机制

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-05 13:25:46

4楼

展开查看
以下是引用伊默在2018-01-05 09:29:36的发言 >3楼

燃鹅... ... Timebased IO极耗资源!做很短的延时是不行的!比如我一个项目用1515-2PN带Timebased IO, 想要实现10ms以内的定时,结果失败了..... 在我的项目上测试的结果需要定时时间超过60ms以上才能可靠执行(这和程序大小有关,如果1515只是带定时模块做定时任何那么肯定可以做得更小些), 所以如果真有要求用这个模块,一定要注意。

呵呵,伊默大侠说的对:Timebased IO做很短的延时不行,但这并不是说它的应用消耗资源很大,这是因为这个延时必须要大于3个PLC的扫描周期,这个要求在手册里有提到,举例:如果CPU扫描时间为8ms,则Timebased IO可以实现的定时至少是3×8=24ms,如果工艺要求这个时间很短,那就需要一个很强悍的CPU。

优势是:精度极高!

Let's build the automation future!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11038条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。