回复:如何在报警栏中显示出上位机与plc断线故障?

城外之人

版主

  • 帖子

    8717
  • 精华

    18
  • 被关注

    218

论坛等级:至圣

注册时间:2003-09-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-06-30 10:11:40

0楼

首先要得到当前与PLC的连接状态,若状态为未连上,置一内部变量(BIN型)为1,触发报警。
在通讯手册1中介绍了两种状态监控的方法,对于本问题,好像只能采取第二种方法:使用全局动作的状态监控。
DWORD dwState=0;
GetTagWordState("外部变量名",&dwState);
if (dwState==0)
SetTagBit("BIN型内部变量名",0); //连接状态为OK
else
SetTagBit("BIN型内部变量名",1); //连接状态为Error
无论成与败,无论甜与苦,我还是我。