发布于 2005-06-30 10:19:55
0楼
是的,我们的电机是400W的,我们选用0.75KW的变频器
还有,速比不能再小了,否则达不到要求呀。线速度最快才4M/Min,而收卷轴径才0.1M,当刚收卷时收卷轴的转速最快,为N=4M/(3.14*0.1),又根据N=60f(1-S)/P约等于30f,再加一个60:1的减速器,可以算出变频器最大的输出频率为30f/60=4/0.314,才25HZ !若减速器小了,这个频率还会更小! 所以我们都准备选80:1的减速器了。
I can do it