3楼
获得一个空白的存储卡
有两种方法得到空白的存储卡。
使用一个全新的从西门子得到的 SIMATIC MC 存储卡。
如果 SIMATIC MC 卡不是空白的, 使用如 Windows 资源管理器的工具删除存储卡上 "SIMATIC.S7S" 文件夹和 "S7_JOB.S7S" 文件。
删除 IP 地址
进行如下操作以擦除 S7-1200 PLC 的 IP 地址并复位至出厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2 )。
在 S7-1200 PLC 上插入空白卡。
将 S7-1200 PLC 重新上电。
S7-1200 PLC 重新启动,在重启和识别 SIMATIC MC 存储卡后,内部装载存储区的包括IP地址的设备组态、用户程序和所有的强制值被复制到存储卡中。存储卡现在成为一个包括之前存储在内部装载存储区的数据和IP地址的程序卡。复制完成后,S7-1200 的内部装载存储区的被清空。S7-1200 进入组态操作模式 (RUN 或者 STOP)。
操作完成后, S7-1200 PLC 的维护 LED 灯闪烁 ,指示存储卡可以移除。
从 S7-1200 PLC 取出存储卡。
将 S7-1200 PLC 重新上电。
包括IP地址的内部装载存储区被擦除,S7-1200 PLC被恢复到工厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2)。
这里说得很详细:< 如何使用 SIMATIC MC 存储卡擦除 IP 地址并将 S7-1200 复位至出厂设置>https://support.industry.siemens.com/cs/document/40588092/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8-simatic-mc-%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%8D%A1%E6%93%A6%E9%99%A4-ip-%E5%9C%B0%E5%9D%80%E5%B9%B6%E5%B0%86-s7-1200-%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E8%87%B3%E5%87%BA%E5%8E%82%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%9F?dti=0&lc=zh-CN