回复:S7-300功能模块与S7-1500系统连接问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21215
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-05 17:29:18

2楼

 FM350-2并不是单纯的IO模块,是通过动态链接与CPU通讯交互数据的,而且一次最多4个通道,从程序里应该能看出来,客户16个通道的数据不是一次能读上来的,受制于300动态链接通讯的连接数限制。


用几个1211C就可以搞定了呀!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download