静态识别就是把电机的设计参数植入即可。说是辨识,其实就是计算。电机的额定参数输入以后,按照电机的重量,根据经验,电机结构和材料标准,自动计算电机等效数据。
西门子变频器对第三方电机的静态辨识,就是电机不转,通一定的电流,测取它的电压并计算电机等效模型参数。包括了电机电缆线的阻抗参数。
或者这么说,西门子的变频器对第三方电机的建模和辨识分为三种方式:
第一种,静态计算。电机不通电,输入电机额定参数,根据经验自动计算电机的等效模型参数。完全是根据电机的设计经验的自动计算;
第二种,静态识别。在第一种静态计算前提下,给电机通电,但不转(仅仅是微动),用已知的交流电压和交流频率,测试电机的等效模型参数,包括了电缆线的参数。然后自动修正静态计算的参数;
第三种,接下来动态辨识,在第二种静态识别的基础上,给电机通电,并使电机空载旋转起来,测试电机旋转轴系的转动惯量,并计算和设置闭环速度调节器的时间常数。
结束辨识,完成快速调试工作。