SIMATIC S7-1200 通过 CPU 扩展 RS422/485 和 RS232 接口,可以支持点对点通信。 使用集成在 STEP 7 (TIA Portal) 中的 MODBUS  库指令,可以定义每个通讯模块为 MODBUS 主站或 MODBUS 从站。如果选择 MODBUS 主站,可以通讯的对象 :

使用 CM 1241 RS232  通讯模块只能与一个从站通讯 ( 由于物理限制 ) 。

允许最多与 10 个从站的相继地通讯使用 RS422  ( 使用  CM 1241 RS422/RS485)。


允许最多与 32 个从站的相继地通讯使用 RS485 ( 使用 CM 或者 CB 1241 RS485 )。

详见下面地址

https://support.industry.siemens.com/cs/document/47756141/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8-step-7-(-tia-portal-)-%E4%B8%BA-simatic-s7-1200-%E5%BB%BA%E7%AB%8B-modbus-rtu-%E9%80%9A%E4%BF%A1-?dti=0&lc=zh-CN