回复:S7 1200, 1500 IE 定时器的工作机制

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21438
  • 精华

    403
  • 被关注

    1505

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-07 00:11:29

6楼

展开查看
以下是引用 westcowboy在2018-01-05 13:25:46的发言 >4楼

呵呵,伊默大侠说的对:Timebased IO做很短的延时不行,但这并不是说它的应用消耗资源很大,这是因为这个延时必须要大于3个PLC的扫描周期,这个要求在手册里有提到,举例:如果CPU扫描时间为8ms,则Timebased IO可以实现的定时至少是3×8=24ms,如果工艺要求这个时间很短,那就需要一个很强悍的CPU。

优势是:精度极高!

以下是引用伊默在2018-01-05 09:29:36的发言 >3楼:燃鹅... ... Timeb...

引用3楼详细内容:

燃鹅... ... Timebased IO极耗资源!做很短的延时是不行的!比如我一个项目用1515-2PN带Timebased IO, 想要实现10ms以内的定时,结果失败了..... 在我的项目上测试的结果需要定时时间超过60ms以上才能可靠执行(这和程序大小有关,如果1515只是带定时模块做定时任何那么肯定可以做得更小些), 所以如果真有要求用这个模块,一定要注意。

S7-1500的背部总线较S7-300/400有很大的提升,这个模块为啥不能在主机架使用,而是一定要通过总线及HF的接口模块才能用?延时大于3个扫描周期就是受制于总线的通讯超时设置