楼主这样的帖子我看到有很多地方在转载,但是,把变频器为什么不能使用漏电保护器(剩余电流保护器)的原因解释为是电缆电容漏电,我认为是不恰当的,至少是不全面的。
从漏电保护器原理说,原理是IA+IB+IC=I(漏电动作值),在三相正弦交流电中,I值理想为零,应该不会动作;但是电能质量(三个指标电压,频率和谐波)不高的时候(例如谐波含量较高时,特别是3次谐波或3的倍数次谐波较高,150HZ,300HZ,450HZ.....)就容易动作,因为这些谐波的性质和零序一样。正常三相瞬时值之和为零只是对基波50HZ而言,或者2次谐波或2次倍数的谐波...
变频器的原理是:交流-三相整流-直流-分相逆变-交流(其实是脉冲,原贴说的PWM)......,把这个PWM用傅里叶函数分解一下就不难看出,当变频器输出电压低的时候(初步启动),它的3次谐波或3的倍数次谐波含量最大,如果电源理想,变频器原件参数理想,程序控制触发角度理想,在变频器逆变六个全部导通情况下,输出控制50HZ时,输出才是全基波,其他情况下都含有谐波,电压越低,谐波越大。这样就不难理解漏电保护器动作了吧。
其实,对于电子控制产品,如软启动器、变频器、伺服驱动....等待这些脉冲工作方式的回路,劳动保护器动作都是很正常的。
精华帖版主置评:很不错,提到谐波的影响。~老兵