F006指中间回路过电压故障。这是由于变频器在降速过程中能量反馈回中间直流回路的电容器中,电容器两端电压上升,变频器为保护电容器不被高压击穿,设此故障,变频器停机。
解决方案:
1。加制动单元和制动电阻
2。加入Vdmax控制软件
3。延长斜坡函数发生器的下降时间