恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-07 22:46:41
7楼
k版,我知道1351可以通过pkw通道修改的。最初也打算如此做。
后来一个客服人员告诉我可以通过bico把1475关联pzd进行在线修改,这样做的效果是周期性通讯实现1475的在线修改,程序上也比较简单。设置如我在帖子里面贴的图3和图4.这样做不用再修改报文类型,也不用增加pkw的通讯程序。
我同事测试时发现如此改了之后没有效果,因为原来1351设定的是50%,他现在往pzd5里面也写50,后来尝试了一些数值发现都没有明显效果。
我现在不确定的是如此这种方式修改1475到底是否有效,还是我们往pzd5里面写数的格式存在问题,比如是否要进行一些*参考值/16384的转换之类的。我目前不在现场,还未能再进行进一步的测试。
首先,用修改P1351的值,管用不?如果管用,试一下P1475关联的2050.5(PZD5),修改是否管用?如果不管用,说明没写进去。是使用一个固定值设置关联P1475,然后修改固定值设置的值,是否管用?
另外,P1400.1 = 1设置了吗?