以下是引用kdrjl在2018-01-08 13:57:00的发言 >11楼

还是这个问题?不起作用,就往大处设置,直至起作用为止。如果设到头还无效果,哪能说明什么?还是没写进去呗。


40%的转矩设定值都不算大耶。


另外,在G120的使用说明里,特色应用中有专门的对抱闸控制的说明,其中提到了对P1475的调节,叫做小幅增大,直至起作用。

以下是引用Haohaobb在2018-01-08 13:06:58的发言 >:k版,我这么问吧,如...

引用详细内容:

k版,我这么问吧,如果我1351原来设定-40%,可以满足我满载的需求,我现在把1475关联了pzd5,那我pzd5应在满载的时候写多少呢?

果真如1楼所言,就是数据设定的太小的了的原因。

存在一个16384转换的问题,我原来数据最大设定到400,400/16384实际百分比2.4%左右,效果的确看不出来。


今天现场测试,空载时pzd5设定2000左右;满载设定6000左右,效果就非常明显了。


再次体会到BICO的自由性和方便性,很棒!!!

天道酬勤

精华帖版主置评:问题有始有终,有结论这很好。又收获和感想更是。kdrjl