以下是引用沙鲁在2018-01-08 15:16:54的发言 >6楼

这么说不用我配置了,谢谢了。

以下是引用你以为你是谁在2018-01-06 10:04:17的发言 >4楼:300的时钟保持方式是...

引用4楼详细内容:

300的时钟保持方式是依靠集成的电容来进行的,通常为6周(在环境温度40℃以下)。当系统上电后,系统时钟保持连续工作状态,直至系统断电。在系统再次上电以后,系统时钟将会恢复系统断电时刻 的TOD状态,继续工作。

在线设置时钟就可以了,不需要配置,也没有可配置的设置。