回复:S120组态与参数复制求教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-08 16:14:14

1楼

你这个工作做了吗?旧的CU320-2坏了?硬件什么毛病?知道吗?另外你不是有原来的CF卡吗?


直接把那个卡插到新的CU上,上电以后自动就把参数下装CU里去了。什么也不用。应该是这样的。关键是旧的CF卡是好的,里面的数据没有被改动。


仅此。


以后,为了备份参数,在上位机PC里,把CF卡的数据全部保存,就可以了。新换CU,直接把CF卡备份覆盖到新卡里,上电自动就装到CU里了。


S120的拷贝参数是最最简单的事情了哈。

我是你的朋友