你虽然 换压变,但是你对应的输出值应该都是4~20mA呀。所以,对应阀的开度依旧是一样的呀。模拟量的输出都对应的量程的比例,对于大量程,依旧最高是20mA。

你恢复一下工厂设置,应该显示0的,还有一点,你的信号源难道没有一点偏差?

DR20设置为5的话,应该是选择的是从控制吧,因为你没有接串口的。
DR21应该设置为1的。