如果更换CUVC,先要进行功率部分定义,否则会损坏装置
更换CUVC的步骤
1,参数复位到工厂
P060=2 P366=0 P970=0
2,功率部分定义
P060=8 选择功率部分定义
P70= 输入相关装置的代号(见说明书及变频器铭牌)
P060=1 返回参数菜单
3、参数设置
.........
4,系统设置
P60=5
........
5,控制命令设定
6,通讯参数设置
P60=4 通信板配置
P918 总线地址
P60=1
P734.1= 变频器状态字1
P734.2=148 当前频率
P743.3
P743.4 等