回复:西门子6SE70变频器不接负载,输出悬空,会报008吗

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-08 21:52:52

9楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-01-08 16:05:07的发言 >8楼

我以前因为70VC控制的电机出现短路故障,为检查VC是否受损,在不带载情况下,P60选择V/F控制,改变给定频率,使用仪表测量输出电压,就可以检测出控制器是否正常,是不能使用矢量控制的。

不论是70还是S120,当出现一些故障时比如,接地,过流等,都可以改为VF控制方式,将变频器与电机电缆分开,用以判断问题点是出在变频器上,还是出在电机和电缆上。

我们常用此方法。