 修改PLC梯图,

A DB2.DBX332.1   ;(701901#)

=DB21.DBX6.0   ;(禁止进给)


如果你以前的梯图已经有DB21.DBX6.0,就讲条件并过来就可以。如果想停主轴,一般 DB3*.DBX4.3置1.


供参考,你也可以咨询下厂家看看。