你其他的模拟量传感器接入1214的系统后,信号稳定吗?如果稳定的话系统模块应该没什么问题。

从外部找原因吧,传感器线是否太长?

传感器布线的路径是不是有射频电磁干扰?

有没有和变频器动力线并行走线?

重点关注从1214系统转移到300系统的时候线路周围的东西。

实在难找出原因的话,加个隔离栅试试,有时候会为了找一个毛病花的成本比买个隔离栅还高呢