首先要弄明白程序的作用,才能作对应的转换,上面程序实现如下目的:

1、当M180的NO(常开点)ON时,将值4800传送到#Max_time;

2、当M180的NC(常闭点)OFF时,将DB200.DBW20的值传送到#Max_time。


IF (M180==TRUE) THEN

    #Max_time := 4800;

ELSE

    #Max_time := DB200.DBW20;

END_IF