以下是引用醉月风尘在2018-01-03 09:56:28的发言 >楼主:西门子420变频器,频率到34的时候报警F003,检查进线电压正常,负载正常,请老师指导,谢谢

变频器预充电回路有故障,现在是带预充电电阻运行,肯定会会报欠压的。